1 / 1 問目
解説
鉄心中の損失と巻線中の損失、および周波数との関係をそれぞれ確認します。
**(ア)**
磁束の変化によって鉄心内に誘導され、鉄心の電気抵抗によって熱となる損失は渦電流損です。鉄心を薄い鉄板に分けて積層すると、渦電流の循環経路が細かく分断されて流れにくくなるため、渦電流損を低減できます。
**(イ)**
コイルの電気抵抗に電流が流れて発生するジュール損は銅損です。巻線導体の断面積を大きくすると抵抗が小さくなり、同じ電流に対する損失 \(P=I^2R\) を減らせます。
**(ウ)、(エ)**
磁性材料を通る磁束が変動して生じる損失は、ヒステリシス損と渦電流損からなる鉄損です。一方、変圧器には回転部分がないため、軸受摩擦や風損などの機械損は存在しません。
鉄損は負荷の有無によらず、電圧を加えて磁束が生じていれば発生する損失です。したがって、鉄損は無負荷損に分類されます。
**(オ)**
ヒステリシス損は、1周期当たりのヒステリシスループの面積に周波数を乗じたものに対応します。最大磁束密度が一定なら、1周期当たりの損失エネルギーは一定であるため、ヒステリシス損は周波数 \(f\) に比例します。
以上より、空欄は順に「渦電流損、銅損、鉄損、機械損、ヒステリシス損」となります。したがって、**(1)** が適切です。
さらに調べる