カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2011)平成23年度 A問題問1
問題画像
1 / 1 問目

解説

電気主任技術者の選任・不選任および兼任は、事業場ごとの設備の種類・電圧・最大電力と、産業保安監督部長の許可・承認の要否により判断します。 ### a 第三種電気主任技術者免状で監督できる需要設備は、受電電圧が \(50\,\mathrm{kV}\) 未満のものです。A事業場の受電電圧は \(33\,\mathrm{kV}\) であり、この範囲に含まれます。 需要設備については、ここで示された最大電力 \(12\,000\,\mathrm{kW}\) を理由として第三種電気主任技術者が選任できなくなるものではありません。したがって、第三種電気主任技術者免状を有するX社の従業員を選任し、届け出る取扱いは適切です。 ### b 最大電力 \(500\,\mathrm{kW}\) 未満の需要設備については、第一種電気工事士試験に合格した者などを電気主任技術者に選任することについて、保安上支障がないと認められる場合に許可を受けることができます。B事業場の最大電力は \(400\,\mathrm{kW}\) であるため、この者をB事業場の電気主任技術者に選任する許可を受けること自体は可能です。 しかし、別のC事業場の電気主任技術者を兼任させるには、兼任についても承認を受けなければなりません。B事業場への選任許可だけを根拠に、C事業場との兼任について承認を求めないことはできません。よって、この記述は不適切です。 ### c 需要設備の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務を電気保安法人へ委託し、保安上支障がないものとして承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができます。 D事業場は受電電圧 \(6\,600\,\mathrm{V}\) の需要設備であり、電気保安法人との委託契約を締結した上で承認を受けているため、電気主任技術者を選任しない取扱いは適切です。 以上より、aは適切、bは不適切、cは適切であるため、したがって、**(2)** が適切です。