常時監視をしない発電所等については、異常時に人体・物件への危害や、一般電気事業への供給支障を防止できることが必要です。 まず、異常の状態に応じて必要となるのは、設備を適切に動作させるための**制御**です。したがって、(ア)は「制御」です。 また、常時監視を行わないためには、発電所の運転に必要な**知識及び技能**を有する者が、当該発電所または**これと同一の構内**にいることが要件となります。よって、(イ)は「知識及び技能」、(ウ)は「これと同一の構内」です。 さらに、常時監視をしない発電所または変電所には、非常用予備電源を除き、異常発生時に安全かつ確実に設備を**停止**できる措置が求められます。したがって、(エ)は「停止」です。 以上より、(ア)制御、(イ)知識及び技能、(ウ)これと同一の構内、(エ)停止となる組合せを選ぶので、したがって、**(2)** が適切です。