1 / 1 問目
解説
aでは、可搬型の溶接電極を用いるアーク溶接装置について、感電防止のため溶接変圧器を絶縁変圧器とし、被溶接材又はこれと電気的に接続される持具・定盤などの金属体にD種接地工事を施す必要があります。したがって、aは適切です。
bでは、プール用水中照明灯に供給する変圧器は、一次側300 V以下・二次側150 V以下の絶縁変圧器とし、二次側配線を金属管工事で施設します。ただし、絶縁による安全性を確保するため、**二次側電路は接地してはなりません**。二次側電路を接地するとした記述が誤りであるため、bは不適切です。
cでは、遊園地や遊戯場などに設ける遊戯用電車へ給電する電路の使用電圧に変成する変圧器は、絶縁変圧器でなければなりません。したがって、cは適切です。
以上より、aが適切、bが不適切、cが適切となるので、したがって、**(2)** が適切です。
さらに調べる