カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2011)平成23年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

CB形の主遮断装置には、短絡電流を遮断できる**高圧交流遮断器**を用いる。 一方、PF・S形は、変圧器容量が比較的小さい場合に設備を簡素化する方式である。主遮断装置は、短絡電流を遮断する**高圧限流ヒューズ**と、負荷電流の開閉を行う**高圧交流負荷開閉器**を組み合わせる。 高圧母線など高圧側で短絡事故が生じたとき、CB形では高圧交流遮断器を過電流継電器で動作させて事故回路を遮断する。これに対しPF・S形では、高圧限流ヒューズが短絡電流を遮断する。 したがって、(ア)は高圧交流遮断器、(イ)は高圧限流ヒューズ、(ウ)は高圧交流負荷開閉器、(エ)は過電流継電器となり、**(5)**が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。