カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2011)平成23年度 B問題問12
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

### (a) 不等率は、各負荷群の最大需要電力の合計を、これらを合成したときの最大需要電力で除した値です。 \[ \text{不等率}=\frac{\text{各負荷群の最大電力の和}}{\text{合成最大電力}} \] 各負荷群の最大電力の和は、 \[ 6500+4000+2000=12500\ \mathrm{kW} \] 図より、14時から16時の間では、負荷群A、B、Cの電力がそれぞれ \(6000\ \mathrm{kW}\)、\(4000\ \mathrm{kW}\)、\(2000\ \mathrm{kW}\) となります。このときの合成電力は、 \[ 6000+4000+2000=12000\ \mathrm{kW} \] これが総合電力の最大値です。したがって、 \[ \text{不等率}=\frac{12500}{12000}=1.0417 \] 最も近い値は \(1.04\) です。よって、(a) は **(4)** です。 ### (b) 最大負荷時は14時から16時であり、有効電力は \[ P=6000+4000+2000=12000\ \mathrm{kW} \] です。この時間帯における各負荷群の無効電力を求めます。 負荷群Aは力率 \(100\%\) であるため、無効電力は \(0\) です。 負荷群Bは力率 \(0.8\) なので、 \[ \tan\theta_B=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}=0.75 \] \[ Q_B=4000\times0.75=3000\ \mathrm{kvar} \] 負荷群Cは力率 \(0.6\) なので、 \[ \tan\theta_C=\frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6}=\frac{4}{3} \] \[ Q_C=2000\times\frac{4}{3}=2666.7\ \mathrm{kvar} \] よって、合成無効電力は \[ Q=3000+2666.7=5666.7\ \mathrm{kvar} \] となります。総合力率は、有効電力 \(P\) と無効電力 \(Q\) から、 \[ \cos\theta=\frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}} \] \[ \cos\theta=\frac{12000}{\sqrt{12000^2+5666.7^2}} =0.904\ldots \] したがって、最大負荷時における総合力率は約 \(90.4\%\) です。よって、(b) は **(3)** です。