第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2011)平成23年度 B問題問13
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 一線完全地絡時には、中性点非接地方式の健全2相の対地電圧が上昇し、各相の対地静電容量を通じた充電電流が地絡点へ流れます。 地絡点から見た一相当たりの全対地静電容量は、配電線路側と需要家側の和です。 \[ C=C_1+C_2=(3.0+0.015)\,\mu\mathrm{F} =3.015\times10^{-6}\,\mathrm{F} \] 線間電圧を \(V=6600\,\mathrm{V}\)、周波数を \(f=50\,\mathrm{Hz}\) とすると、地絡電流は \[ I_g=\sqrt{3}\omega C V \] \[ =\sqrt{3}\times 2\pi\times50\times3.015\times10^{-6}\times6600 \] \[ \fallingdotseq 10.8\,\mathrm{A} \] となります。最も近い値は \(11\,\mathrm{A}\) です。よって (a) は **(3)** です。 ## (b) 需要家構内で地絡継電器を設置する場合、配電用変電所側の保護装置との選択協調を図り、構内事故では需要家側を優先して遮断させる必要があります。 無方向性地絡継電器では、構内高圧ケーブルの対地静電容量による充電電流の影響を受け、構外事故であっても不要動作するおそれがあります。ケーブルが極めて短い場合はこの充電電流が小さいため、不要動作は生じにくくなります。一方、地絡方向継電器は地絡電流の方向を判別できるため、ケーブルが長い場合でも構外事故による不要動作の防止に有効です。 地絡方向継電器を用いる場合でも、保護協調で考慮すべき事項が動作時限だけになるわけではありません。地絡電流に対して確実に動作し、かつ不要動作を避けるため、動作電流の整定についても検討が必要です。 また、間欠アーク地絡では高調波を含む波形ひずみが生じ得るため、地絡事故電流を評価する際にはその影響を考慮します。 したがって、誤っている記述は **(4)** です。