カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2012)平成24年度 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

GIS(ガス絶縁開閉装置)は、遮断器・断路器・避雷器・変流器などを、絶縁ガスを充填した接地金属容器内に収めた開閉装置です。 絶縁ガスには、絶縁耐力および消弧性能が高い **SF\(_6\)** ガスが広く用いられます。したがって、(ア)は SF\(_6\) です。 充電部を覆う金属容器は接地されます。万一、容器内で充電部と容器が接触しても、容器の電位上昇を抑えられるため、外部から容器に触れた際の感電の危険性を小さくできます。よって、(イ)は接地です。 GISは、機器間の絶縁を高い絶縁耐力をもつガスで確保し、機器を金属容器内に密閉して構成するため、気中絶縁設備と比べて必要な絶縁距離を短くできます。このため装置を小形化できます。したがって、(ウ)は小形化です。 さらに、機器が密閉された金属容器内に収納されているため、外気中の塩分などの影響を受けにくく、塩害対策を要する場所にも適しています。よって、(エ)は塩害です。 以上より、各空欄の組合せは SF\(_6\)、接地、小形化、塩害となるため、したがって、**(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。