1 / 1 問目
解説
送電容量は、導体の許容電流(熱的限度)のほか、送電距離が長い場合には系統の安定度によっても制約されます。
(1) は、送電容量が電流容量や安定度制約などを考慮して定められるという記述であり、正しいです。
(2) は、送電線リアクタンスを一定とみなせば、送電できる有効電力の限度が概ね
\[
P_{\max}=\frac{V_S V_R}{X}
\]
で表されることによります。両端電圧を同程度に上げる場合、送電電力は電圧のほぼ2乗に比例して増加するため、長距離送電線では昇圧が有効です。
(3) は、短距離送電線では安定度よりも導体の許容電流が送電容量の制約になりやすいため、電線を太くして許容電流を増加させることが有効です。
(4) は、直流送電には交流送電で問題となる同期安定度の制約がないため、原理上は送電線の許容電流を限度として送電できます。したがって、長距離・大容量送電に適します。
一方、長距離・大容量の交流送電系統では、中性点直接接地方式により地絡時の健全相電圧の上昇を抑え、絶縁設計や送電電圧の面で有利にすることが重要です。抵抗接地方式は地絡電流を抑制する方式ですが、そのこと自体を送電容量増加のための有効な方策とする記述は適切ではありません。
したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる