カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2012)平成24年度 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

調相設備は、負荷変動に伴う無効電力を補償して力率および送電線路の電圧を調整するための設備です。負荷と同じ母線に**並列**に接続して無効電力を出し入れするため、(ア)は並列です。 コンデンサでは電流が電圧より進むため、進み無効電力を供給します。したがって、電流の位相を進める(イ)は**電力用コンデンサ**です。 リアクトルでは電流が電圧より遅れるため、遅れ無効電力を消費します。よって、電流の位相を遅らせる(ウ)は**分路リアクトル**です。 同期調相機は、界磁電流を調整することにより、進み・遅れのいずれの無効電力についても調整できます。したがって(エ)は**同期調相機**です。 また、リアクトルやコンデンサの等価容量をパワーエレクトロニクスで連続的に制御して無効電力を補償する設備は、**静止形無効電力補償装置**です。よって(オ)は静止形無効電力補償です。 したがって、**(1)** が適切です。