カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2012)平成24年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

直流送電では、線路の静電容量による充電電流は定常的には流れません。したがって、交流ケーブルで問題となる充電電流の補償は不要です。 交流送電では、ケーブルと大地・遮へい層間などの静電容量により、負荷電流とは別に充電電流が流れます。特に長距離のケーブル送電ではこの電流が大きくなるため、分路リアクトルなどによる補償が必要となる場合があります。 一方、直流では定常状態で電圧が時間的に変化しないため、静電容量に流れる電流は \[ i_C=C\frac{dv}{dt}=0 \] となります。充電時や電圧変動時には一時的な電流が流れますが、交流のような連続的な充電電流補償は必要ありません。 なお、直流送電は交流送電より導体本数を少なくできること、変圧器だけでは容易に電圧変換できないこと、非同期の交流系統を連系できること、交流系統との接続点に交直変換所を設けることは、いずれも直流送電の特徴として正しい記述です。 したがって、**(3)** が適切です。