2回線の送電線路であるため、受電端電力 \(6\,600\,\mathrm{kW}\) は各回線で等しく分担されるとすると、1回線当たりの受電端電力は
\[
P_1=\frac{6\,600}{2}=3\,300\,\mathrm{kW}
\]
です。したがって、各回線の線電流 \(I\) は、三相電力の式 \(P=\sqrt{3}VI\cos\phi\) より
\[
I=\frac{3\,300\times10^3}{\sqrt{3}\times33\times10^3\times0.9}
=64.15\,\mathrm{A}
\]
となります。
電線1条の断面積を \(A\,[\mathrm{mm^2}]\) とすると、長さ \(20\,\mathrm{km}=20\,000\,\mathrm{m}\) の電線1条の抵抗は
\[
R=\frac{20\,000}{35A}\ \mathrm{\Omega}
\]
です。三相3線式1回線の抵抗損は \(3I^2R\) であり、2回線分では
\[
P_{\mathrm{loss}}=2\times3I^2R
=6I^2\frac{20\,000}{35A}
\]
となります。
許容される送電損失は、受電端電力の \(5\%\) 以下なので
\[
P_{\mathrm{loss}}\leq0.05\times6\,600\times10^3
=330\times10^3\,\mathrm{W}
\]
です。よって、
\[
6\times(64.15)^2\times\frac{20\,000}{35A}
\leq330\times10^3
\]
より、
\[
A\geq42.75\,\mathrm{mm^2}
\]
を得ます。計算値に最も近い断面積は \(42.8\,\mathrm{mm^2}\) です。
したがって、**(4)** が適切です。