カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 理論科目 (2024)令和6年度上期 A問題問14
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 正解は(3)です。 ホイートストンブリッジは、未知抵抗を精密に測定するための測定回路です。 ブリッジが平衡したとき、検流計に電流が流れません。この平衡条件を利用して未知抵抗を求めます。 例えば、抵抗を \(R_1, R_2, R_3, R_x\) とすると、平衡条件は \[ \frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_x} \] となり、未知抵抗 \(R_x\) は \[ R_x=\frac{R_2 R_3}{R_1} \] のように求められます。したがって、(3)の「ホイートストンブリッジは抵抗を精密に測定できる」は正しい記述です。 各選択肢を確認します。 - (1)クランプメータは、電線に流れる電流による磁界を利用して電流を測定します。ただし、単相2線などの往復線を同時にクランプすると磁界が打ち消し合うため、通常は電線1本だけをクランプします。記述の「磁界が打ち消し合うように」は不適切です。 - (2)電子電圧計は増幅器を用いた電圧計で、一般に入力抵抗は大きいです。「内部抵抗が小さく」は誤りです。 - (4)接地抵抗計は、接地電極と大地との間の接地抵抗を測定する計器です。屋内配線や機器の絶縁抵抗を測定するのは絶縁抵抗計です。 - (5)絶縁抵抗計は、配線や機器の絶縁状態を調べる計器です。接地電極と大地との間の抵抗を測定するのは接地抵抗計です。
会員登録・ログイン後に利用できます。