カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2012)平成24年度 A問題問11
問題画像
1 / 1 問目

解説

ケーブル心線1線当たりの静電容量は、こう長1.5 kmより \[ C=0.35\times1.5=0.525\,\mu\mathrm{F} \] です。 三相平衡回路において、1相当たりの充電電流は相電圧を \(V_{\mathrm{p}}\) として \[ I_c=\omega C V_{\mathrm{p}} \] となります。したがって、心線3線を充電するための無効電力(充電容量)は \[ Q=3V_{\mathrm{p}}I_c =3\omega C V_{\mathrm{p}}^2 \] です。線間電圧 \(V\) と相電圧の関係 \(V=\sqrt{3}V_{\mathrm{p}}\) を用いると、 \[ Q=\omega C V^2 \] と表せます。 \[ \begin{aligned} Q &=2\pi\times50\times0.525\times10^{-6}\times(6.6\times10^3)^2\\ &\approx7.19\times10^3\,\mathrm{var}\\ &\approx7.2\,\mathrm{kV\cdot A} \end{aligned} \] よって、**(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。