1 / 1 問目
解説
ケーブル心線1線当たりの静電容量は、こう長1.5 kmより
\[
C=0.35\times1.5=0.525\,\mu\mathrm{F}
\]
です。
三相平衡回路において、1相当たりの充電電流は相電圧を \(V_{\mathrm{p}}\) として
\[
I_c=\omega C V_{\mathrm{p}}
\]
となります。したがって、心線3線を充電するための無効電力(充電容量)は
\[
Q=3V_{\mathrm{p}}I_c
=3\omega C V_{\mathrm{p}}^2
\]
です。線間電圧 \(V\) と相電圧の関係 \(V=\sqrt{3}V_{\mathrm{p}}\) を用いると、
\[
Q=\omega C V^2
\]
と表せます。
\[
\begin{aligned}
Q
&=2\pi\times50\times0.525\times10^{-6}\times(6.6\times10^3)^2\\
&\approx7.19\times10^3\,\mathrm{var}\\
&\approx7.2\,\mathrm{kV\cdot A}
\end{aligned}
\]
よって、**(3)** が適切です。
さらに調べる