カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2012)平成24年度 A問題問13
問題画像
1 / 1 問目

解説

支持点が同じ高さであり、たるみが小さい架空電線の弧長は、放物線近似により次式で表せます。 \[ L \simeq S+\frac{8D^2}{3S} \] 30 \(^{\circ}\mathrm{C}\) における電線長は、\(S=100\,\mathrm{m}\)、\(D_1=2\,\mathrm{m}\) より、 \[ L_1=100+\frac{8\times2^2}{3\times100} =100.1067\,\mathrm{m} \] 温度上昇は \(60-30=30\,^{\circ}\mathrm{C}\) です。張力による伸びを無視するため、電線長の増加量は線膨張だけで決まります。 \[ \Delta L=L_1\times1.5\times10^{-5}\times30 \] \[ \Delta L\simeq0.0450\,\mathrm{m} \] したがって、60 \(^{\circ}\mathrm{C}\) における電線長は \[ L_2=L_1+\Delta L\simeq100.1517\,\mathrm{m} \] これをたるみ \(D_2\) の式に代入すると、 \[ 100.1517=100+\frac{8D_2^2}{3\times100} \] \[ D_2^2=\frac{3\times100\times0.1517}{8}\simeq5.69 \] \[ D_2\simeq2.39\,\mathrm{m} \] したがって、**(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。