## (a) 定格出力300 MWは発電端の出力である。所内率5 %とは、発電電力量の5 %が所内補機などで消費され、送電端へ送られるのは残り95 %であることを示す。 30日間は \[ 30 \times 24 = 720\ \mathrm{h} \] であるから、送電端電力量は \[ 300 \times (1-0.05) \times 720 =205\,200\ \mathrm{MW\cdot h} \] となる。最も近い値は205 000 MW・hである。したがって、(a) は **(3)** です。 ## (b) 各時間帯の発電端電力量を合計する。 \[ \begin{aligned} W&=150\times 8+240\times 5+300\times 7+150\times 4\\ &=5\,100\ \mathrm{MW\cdot h} \end{aligned} \] これを熱量に換算すると、\(1\ \mathrm{MW\cdot h}=3.6\times10^9\ \mathrm{kJ}\) より、発電端電力量は \[ Q_{\mathrm{out}} =5\,100\times3.6\times10^9 =1.836\times10^{13}\ \mathrm{kJ} \] である。 一方、消費した石炭の投入熱量は \[ Q_{\mathrm{in}} =28\,000\times(1\,700\times10^3) =4.76\times10^{13}\ \mathrm{kJ} \] となる。よって、発電端熱効率は \[ \eta =\frac{Q_{\mathrm{out}}}{Q_{\mathrm{in}}}\times100 =\frac{1.836\times10^{13}}{4.76\times10^{13}}\times100 \fallingdotseq38.6\ \% \] であり、最も近い値は38.5 %である。したがって、(b) は **(2)** です。