現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 線路アドミタンス \(B\)
三相平衡として1相分の等価回路で考えます。受電端・送電端の相電圧をそれぞれ \(V_r\)、\(V_s\) とすると、線間電圧から
\[
V_r=\frac{72.0\times10^3}{\sqrt{3}}\ \mathrm{V},\qquad
V_s=\frac{66.0\times10^3}{\sqrt{3}}\ \mathrm{V}
\]
です。
無負荷であるため、直列リアクタンスを流れる電流は、受電端側の分路アドミタンス \(jB/2\) に流れる充電電流です。
\[
I_r=j\frac{B}{2}V_r
\]
また、送電端電流は受電端側と送電端側の充電電流の和となるので、両端の電圧が同相であることから、その大きさは
\[
I_s=\frac{B}{2}(V_r+V_s)
\]
となります。\(I_s=30.0\ \mathrm{A}\) を代入すると、
\[
B=\frac{2I_s}{V_r+V_s}
=\frac{2\times30.0}{(72.0+66.0)\times10^3/\sqrt{3}}
=7.53\times10^{-4}\ \mathrm{S}
\]
したがって、
\[
B=0.753\ \mathrm{mS}
\]
となります。よって (a) は **(5)** です。
## (b) 線路リアクタンス \(X\)
直列リアクタンスによる送電端から受電端への電圧関係は、
\[
V_s=V_r+jX I_r
\]
です。ここで \(I_r=j(B/2)V_r\) であるため、
\[
V_s=V_r+jX(j\frac{B}{2}V_r)
=(1-\frac{XB}{2})V_r
\]
となります。したがって、与えられた電圧比より
\[
\frac{V_s}{V_r}=\frac{66.0}{72.0}=\frac{11}{12}
=1-\frac{XB}{2}
\]
よって、
\[
XB=\frac{1}{6}
\]
です。(a)で得た \(B=7.53\times10^{-4}\ \mathrm{S}\) を用いると、
\[
X=\frac{1}{6B}
=\frac{1}{6\times7.53\times10^{-4}}
\approx 2.21\times10^2\ \Omega
\]
となります。最も近い値は \(222\ \Omega\) です。したがって (b) は **(1)** です。
さらに調べる