1 / 1 問目
解説
進み力率の負荷では、電機子電流の横軸成分による電機子反作用が界磁を強める**増磁作用**となります。したがって、残留磁気によって生じたわずかな端子電圧により進み電流が流れると、界磁磁束が増加し、発電機の端子電圧は**上昇**します。
容量性負荷では、端子電圧が上昇すると負荷電流も増加します。この電流の増加により増磁作用も強まり、端子電圧をさらに上昇させる方向に働きます。
この過程は無制限には続かず、容量性負荷に流れる電流と端子電圧の関係を表す直線と、発電機の無負荷飽和曲線との交点に達するまで進みます。すなわち、無励磁の同期発電機に進み電流が流れ、端子電圧が上昇する現象が自己励磁です。
よって、(ア)は進み、(イ)は増磁、(ウ)は上昇、(エ)は増加、(オ)は容量性となり、したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる