カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2012)平成24年度 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

無負荷時の二次電圧を基準として、同じ大きさの負荷電流を \(I\)、無負荷二次電圧を \(V\) とします。 力率1の抵抗負荷では、電圧変動率に主として等価抵抗 \(R\) による電圧降下 \(IR\) が現れます。電圧が \(2\%\) 低下しているので、 \[ \frac{IR}{V}=0.02 \] です。ここで、一次巻線抵抗と二次換算巻線抵抗との和は \(R=10\,\Omega\) であるから、 \[ \frac{I}{V}=\frac{0.02}{10}=0.002\ \mathrm{\Omega^{-1}} \] となります。 次に、リアクトル負荷は力率0の遅れ電流です。このときベクトル図による近似では、電圧変動に寄与する成分は等価漏れリアクタンス \(X\) による電圧降下 \(IX\) です。二次電圧の低下が \(5\%\) なので、 \[ \frac{IX}{V}=0.05 \] したがって、 \[ X=\frac{0.05}{I/V} =\frac{0.05}{0.002} =25\,\Omega \] よって、一次漏れリアクタンスと二次換算漏れリアクタンスとの和として最も近いのは、**(5)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。