第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2012)平成24年度 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

変圧器を並列運転するには、一次側と二次側の線間電圧の位相変位(角変位)が各変圧器で一致している必要があります。位相変位が異なる変圧器どうしを二次側で並列接続すると、二次電圧間の位相差により大きな循環電流が生じ、巻線の過熱・焼損につながります。 結線による位相変位に着目すると、Y-Y結線およびΔ-Δ結線の位相変位はともに \(0^\circ\) です。一方、Δ-Y結線には \(30^\circ\) の位相変位があります。 したがって、Δ-Y結線とY-Y結線とは位相変位が一致せず、並列運転はできません。これに対し、Δ-Δ結線とY-Y結線は、ほかの並列運転条件(極性、変圧比、インピーダンスなど)も満たせば並列運転が可能です。 よって、結線方式による並列運転の可否を逆に述べている **(3)** が誤りです。