第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2012)平成24年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

太陽電池の直流出力を低圧配電線に連系可能な交流へ変換するため、パワーコンディショナには**逆変換装置**が組み込まれています。したがって(ア)は「逆変換装置」です。 配電線で事故が起きて系統側が停電した後も太陽光発電設備だけが給電を続ける状態を、**単独運転**といいます。単独運転が継続すると、事故箇所の保守作業時に危険となるため、パワーコンディショナはこれを検出して系統から解列します。よって(イ)は「単独運転」です。 単独運転の検出には、連系点の電圧・位相の変化に加え、周波数の変動を監視する方法が用いられます。したがって(ウ)は「周波数」です。 一方、配電線側の**瞬時電圧低下**は、短絡事故などに伴って一時的に発生し得ます。このたびに太陽光発電設備が一斉に解列すると系統への影響が大きくなるため、不必要な解列を避ける対策がとられます。よって(エ)は「瞬時電圧低下」です。 以上より、空欄の組合せは「逆変換装置、単独運転、周波数、瞬時電圧低下」となります。したがって、**(1)** が適切です。