カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2012)平成24年度 B問題問17
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) オフィスの床面積は、 \[ A=10\times 40=400\ \mathrm{m^2} \] である。1台の2灯用蛍光灯器具による作業面の有効光束は、ランプ光束にランプ本数、照明率および保守率を乗じて、 \[ F=3520\times 2\times 0.65\times 0.7 =3203.2\ \mathrm{lm} \] となる。 照度 \(E\) を得るのに必要な器具台数 \(N\) は、光束法より \[ N=\frac{EA}{F} \] で求められる。 間引き前の設計照度 \(1000\ \mathrm{lx}\) に必要な台数は、 \[ N_1=\frac{1000\times 400}{3203.2}=124.9 \] より、125台である。一方、間引き後に \(750\ \mathrm{lx}\) を得るための台数は、 \[ N_2=\frac{750\times 400}{3203.2}=93.7 \] より、94台である。 したがって、間引く器具は \(125-94=31\) 台であり、節電電力は \[ P=31\times 70=2170\ \mathrm{W} \] となる。よって (a) は **(4)** です。 ## (b) 照明器具で消費される電力は、最終的に室内への発熱となり、冷房負荷を増加させる。照明の節電電力を \(\Delta P_L\) とすると、減少する冷房負荷は \(\Delta P_L\) とみなせる。 COPは、冷房能力を消費電力で除した値であるため、COPが3の空調機でこの冷房負荷を除去するのに必要な消費電力の減少分 \(\Delta P_A\) は、 \[ \Delta P_A=\frac{\Delta P_L}{\mathrm{COP}} =\frac{\Delta P_L}{3} \] となる。したがって、空調機の消費電力の減少は照明の節電電力の \(\frac{1}{3}\simeq0.33\) 倍である。よって (b) は **(2)** です。