第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度上期 A問題問2
問題画像
1 / 1 問目

解説

揚水発電では、揚水時と発電時で損失水頭の扱いが逆になります。 損失水頭は総落差の 2.5 % なので、 \[ 200 \times 0.025 = 5\ \text{m} \] です。 ## 揚水時の電動機入力 揚水時は下池から上池へ水をくみ上げるため、ポンプは総落差に加えて損失水頭分も加えた水頭を受け持ちます。 \[ H_p = 200 + 5 = 205\ \text{m} \] 水に与える出力は、 \[ P_w = \rho g Q H_p \] より、 \[ P_w = 1000 \times 9.8 \times 100 \times 205 = 200.9\ \text{MW} \] です。 ポンプ効率が 85 % なので、ポンプ軸入力は、 \[ P_{\text{pump,in}} = \frac{200.9}{0.85} = 236.4\ \text{MW} \] です。 さらに、電動機効率が 98 % なので、電動機入力は、 \[ P_{\text{motor,in}} = \frac{236.4}{0.98} = 241.2\ \text{MW} \] となります。 したがって、揚水時の電動機入力は約 \(241\ \text{MW}\) です。 ## 発電時の発電機出力 発電時は、総落差から損失水頭を差し引いた水頭が水車に有効に作用します。 \[ H_t = 200 - 5 = 195\ \text{m} \] 水の持つ出力は、 \[ P_w = 1000 \times 9.8 \times 100 \times 195 = 191.1\ \text{MW} \] です。 水車効率が 85 % なので、水車軸出力は、 \[ P_{\text{turbine,out}} = 191.1 \times 0.85 = 162.4\ \text{MW} \] です。 さらに、発電機効率が 98 % なので、発電機出力は、 \[ P_{\text{gen,out}} = 162.4 \times 0.98 = 159.2\ \text{MW} \] となります。 したがって、発電時の発電機出力は約 \(159\ \text{MW}\) です。 よって、組合せは **電動機入力 241 MW、発電機出力 159 MW** であり、正解は **(4)** です。