カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2012)平成24年度 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

接地工事の種類は、施設する電路の電圧や機器の種類に応じて定められます。また、地絡時に低圧電路を自動遮断できる場合には、C種・D種接地工事の接地抵抗値が緩和されます。 (1) 大地との電気抵抗値が \(2\,\Omega\) 以下である建物の鉄骨などは、非接地式高圧電路の機械器具に施すA種接地工事、または高圧・低圧を結合する変圧器に施すB種接地工事の接地極として使用できます。 (2) \(22\,\mathrm{kV}\) は特別高圧です。特別高圧用計器用変成器の二次側電路には、D種接地工事ではなくC種接地工事を施します。したがって、この記述は誤りです。 (3) 人が触れるおそれのある場所で、A種またはB種接地工事の接地線を鉄柱などの金属体に沿わせる場合、接地線の損傷や金属体への接触を防止する必要があります。このため、屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線、または通信ケーブル以外のケーブルを用います。 (4) C種接地工事では、低圧電路の地絡時に \(0.5\) 秒以内で自動的に当該電路を遮断する装置を設ける場合、接地抵抗値を \(500\,\Omega\) 以下とすることができます。 (5) D種接地工事についても同様に、地絡時に \(0.5\) 秒以内で自動遮断する装置を設ける場合は、接地抵抗値を \(500\,\Omega\) 以下とすることができます。 したがって、**(2)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。