1 / 1 問目
解説
高圧架空電線路については、電線の断線や支持物の倒壊による危険を防止するため、電線の強度・種類、木柱の安全率および径間に基準が定められています。
電線は、ケーブルを除き、引張強さが **8.01 kN以上** のもの、又は直径が **5 mm以上の硬銅線** でなければなりません。したがって、(ア)は 8.01、(イ)は硬銅線です。
木柱については、荷重のうち風によって生じる荷重に対する安全率を 1.5 以上とします。したがって、(ウ)は風圧です。
さらに、引張強さ 8.01 kN以上の電線又は直径 5 mmの硬銅線を使用し、支持物にB種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を用いる場合、径間は **150 m以下** とされます。したがって、(エ)は 150 です。
以上より、空欄の組合せは「8.01、硬銅線、風圧、150」となります。したがって、**(2)** が適切です。
さらに調べる