カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2012)平成24年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

低圧屋内幹線の電線の許容電流は、原則として、接続する電気使用機械器具の定格電流の合計以上とします。 ただし、電動機等の定格電流の合計が他の電気使用機械器具の定格電流の合計を超える場合は、電動機等の合計電流に所定の係数を乗じて求めます。 - 電動機等の合計が \(50\,\mathrm{A}\) 以下:電動機等を \(1.25\) 倍する。 - 電動機等の合計が \(50\,\mathrm{A}\) 超:電動機等を \(1.1\) 倍する。 また、幹線を保護する過電流遮断器の定格電流は、電動機等の合計電流の \(3\) 倍に、他の電気使用機械器具の合計電流を加えた値以下とします。 **a.** 電動機等は \(40\,\mathrm{A}\)、他の負荷は \(30\,\mathrm{A}\) であり、電動機等の合計のほうが大きく、かつ \(50\,\mathrm{A}\) 以下です。したがって、必要な許容電流は \[ 1.25 \times 40 + 30 = 80\,\mathrm{A} \] です。よって、(ア)は \(80\,\mathrm{A}\) です。 過電流遮断器の定格電流の上限は \[ 3 \times 40 + 30 = 150\,\mathrm{A} \] となります。よって、(イ)は \(150\,\mathrm{A}\) です。 **b.** 電動機等の合計 \(20\,\mathrm{A}\) は、他の負荷の合計 \(50\,\mathrm{A}\) を超えていません。この場合は原則どおり、全負荷の定格電流の合計以上の許容電流とします。 \[ 20 + 50 = 70\,\mathrm{A} \] したがって、(ウ)は \(70\,\mathrm{A}\) です。なお、過電流遮断器については \[ 3 \times 20 + 50 = 110\,\mathrm{A} \] 以下であり、\(100\,\mathrm{A}\) の遮断器はこの条件を満たします。 **c.** 電動機等の合計は \(60\,\mathrm{A}\) であり、他の負荷より大きく、かつ \(50\,\mathrm{A}\) を超えます。必要な許容電流は \[ 1.1 \times 60 + 0 = 66\,\mathrm{A} \] です。 過電流遮断器の定格電流は \[ 3 \times 60 + 0 = 180\,\mathrm{A} \] 以下でなければなりません。\(200\,\mathrm{A}\) はこの上限を超えますが、\(165\,\mathrm{A}\) は上限以下です。よって、(エ)は \(165\,\mathrm{A}\) です。 以上より、各空欄の組合せは **(5)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。