カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2012)平成24年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

B種接地工事の接地抵抗値は、高圧側の1線地絡電流を基準として定める。この問題では、低圧電路の対地電圧が150 Vを超えたときに、1秒以内で高圧電路を自動遮断する装置が設けられている。 この場合の接地抵抗値は、次式による値と300 \(\Omega\) のいずれか小さい値以下とする。 \[ R \leq \frac{300}{I_1} \] まず、式中の \(V\) は公称電圧を1.1で除した値(kV)であるから、 \[ V=\frac{6.6}{1.1}=6\ \mathrm{kV} \] また、電線延長は \(L=20\ \mathrm{km}\) である。したがって、1線地絡電流は、 \[ I_1 =1+\frac{\frac{V}{3}L-100}{150} =1+\frac{\frac{6}{3}\times20-100}{150} \] \[ =1+\frac{40-100}{150} =1-0.4 =0.6\ \mathrm{A} \] よって、電流値から得られる接地抵抗値は、 \[ \frac{300}{I_1} =\frac{300}{0.6} =500\ \Omega \] しかし、この場合でも接地抵抗値の上限は300 \(\Omega\) であるため、許容される上限は300 \(\Omega\) となる。 したがって、**(4)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。