1 / 1 問目
解説
B種接地工事の接地抵抗値は、高圧側の1線地絡電流を基準として定める。この問題では、低圧電路の対地電圧が150 Vを超えたときに、1秒以内で高圧電路を自動遮断する装置が設けられている。
この場合の接地抵抗値は、次式による値と300 \(\Omega\) のいずれか小さい値以下とする。
\[
R \leq \frac{300}{I_1}
\]
まず、式中の \(V\) は公称電圧を1.1で除した値(kV)であるから、
\[
V=\frac{6.6}{1.1}=6\ \mathrm{kV}
\]
また、電線延長は \(L=20\ \mathrm{km}\) である。したがって、1線地絡電流は、
\[
I_1
=1+\frac{\frac{V}{3}L-100}{150}
=1+\frac{\frac{6}{3}\times20-100}{150}
\]
\[
=1+\frac{40-100}{150}
=1-0.4
=0.6\ \mathrm{A}
\]
よって、電流値から得られる接地抵抗値は、
\[
\frac{300}{I_1}
=\frac{300}{0.6}
=500\ \Omega
\]
しかし、この場合でも接地抵抗値の上限は300 \(\Omega\) であるため、許容される上限は300 \(\Omega\) となる。
したがって、**(4)** が適切です。
さらに調べる