現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
高圧引込ケーブル(公称電圧6 600 V)の交流絶縁耐力試験電圧は、最大使用電圧7 kVの1.5倍であるため、
\[
V=1.5\times 7=10.5\ \mathrm{kV}
\]
となります。
### (a)
1線の対地静電容量は、ケーブルこう長150 mより、
\[
C_1=0.22\times 0.150=0.033\ \mu\mathrm{F}
\]
です。3線を一括して試験するため、対地静電容量は並列となり、
\[
C=3C_1=3\times 0.033=0.099\ \mu\mathrm{F}
\]
となります。
コンデンサの充電電流は、\(I=\omega CV=2\pi fCV\) で求められます。したがって、
\[
\begin{aligned}
I_C
&=2\pi\times 50\times 0.099\times10^{-6}\times 10.5\times10^3\\
&=0.327\ \mathrm{A}
\end{aligned}
\]
よって、充電電流は約 \(330\ \mathrm{mA}\) です。したがって (a) は **(4)** です。
### (b)
高圧補償リアクトルの電流は、リアクトルのインダクタンスが一定なら印加電圧に比例します。定格13 kVで300 mAであるから、試験電圧10.5 kVでのリアクトル電流は、
\[
I_L=300\times\frac{10.5}{13}=242\ \mathrm{mA}
\]
です。
ケーブルの充電電流は進み電流、リアクトル電流は遅れ電流であり、両者の位相は反対です。このため、試験用変圧器が供給する電流はその差となります。
\[
I=I_C-I_L=327-242=85\ \mathrm{mA}
\]
試験用変圧器の損失を無視すると、発電機に必要な容量は試験用変圧器二次側の皮相電力に等しいので、
\[
S=VI=10.5\times 0.085=0.893\ \mathrm{kV\cdot A}
\]
となります。必要容量はこれ以上である必要があるため、最も近い値は \(1.0\ \mathrm{kV\cdot A}\) です。したがって (b) は **(1)** です。
さらに調べる