## (a)
電力用コンデンサを設置しても、有効電力 \(P\) は変化しません。一方、コンデンサは進み無効電力 \(Q_C\) を供給するため、受電する無効電力は、設置前の \(Q\) から \(Q_C\) だけ減少します。
したがって、設置後の無効電力は
\[
Q' = Q - Q_C
\]
となります。遅れ負荷の無効電力を下向きに表すベクトル図では、コンデンサの進み無効電力は上向きとなります。その結果、合成無効電力は小さくなり、力率角も \(\theta' < \theta\) となります。
これらの関係を正しく示すのは **(2)** です。
## (b)
負荷の有効電力は
\[
P=2000\,\mathrm{kW}
\]
であり、コンデンサ設置前の力率は \(0.6\)(遅れ)です。したがって、設置前の無効電力は
\[
Q=P\tan\theta
\]
\[
\tan\theta
=\frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6}
=\frac{0.8}{0.6}
=\frac{4}{3}
\]
より、
\[
Q=2000\times\frac{4}{3}
=2666.7\,\mathrm{kvar}
\]
となります。
送電端電圧を \(6600\,\mathrm{V}\)、受電端電圧を \(6300\,\mathrm{V}\) とするので、許容される電圧降下は
\[
\Delta V=6600-6300=300\,\mathrm{V}
\]
です。三相3線式の簡略電圧降下式は、受電端の有効電力を \(P\)、コンデンサ設置後の無効電力を \(Q'\) として、
\[
\Delta V=\frac{RP+XQ'}{V_R}
\]
で表されます。\(R=0.5\,\Omega\)、\(X=1\,\Omega\)、\(V_R=6.3\,\mathrm{kV}\) を代入すると、
\[
300=\frac{0.5\times2000+1\times Q'}{6.3}
\]
\[
Q'=890\,\mathrm{kvar}
\]
を得ます。よって、必要なコンデンサ容量は
\[
Q_C=Q-Q'
=2666.7-890
=1776.7\,\mathrm{kvar}
\]
です。最も近い値は \(1800\,\mathrm{kvar}\) です。したがって、(b) は **(4)** です。