カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2012)平成24年度 B問題問12
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 電力用コンデンサを設置しても、有効電力 \(P\) は変化しません。一方、コンデンサは進み無効電力 \(Q_C\) を供給するため、受電する無効電力は、設置前の \(Q\) から \(Q_C\) だけ減少します。 したがって、設置後の無効電力は \[ Q' = Q - Q_C \] となります。遅れ負荷の無効電力を下向きに表すベクトル図では、コンデンサの進み無効電力は上向きとなります。その結果、合成無効電力は小さくなり、力率角も \(\theta' < \theta\) となります。 これらの関係を正しく示すのは **(2)** です。 ## (b) 負荷の有効電力は \[ P=2000\,\mathrm{kW} \] であり、コンデンサ設置前の力率は \(0.6\)(遅れ)です。したがって、設置前の無効電力は \[ Q=P\tan\theta \] \[ \tan\theta =\frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6} =\frac{0.8}{0.6} =\frac{4}{3} \] より、 \[ Q=2000\times\frac{4}{3} =2666.7\,\mathrm{kvar} \] となります。 送電端電圧を \(6600\,\mathrm{V}\)、受電端電圧を \(6300\,\mathrm{V}\) とするので、許容される電圧降下は \[ \Delta V=6600-6300=300\,\mathrm{V} \] です。三相3線式の簡略電圧降下式は、受電端の有効電力を \(P\)、コンデンサ設置後の無効電力を \(Q'\) として、 \[ \Delta V=\frac{RP+XQ'}{V_R} \] で表されます。\(R=0.5\,\Omega\)、\(X=1\,\Omega\)、\(V_R=6.3\,\mathrm{kV}\) を代入すると、 \[ 300=\frac{0.5\times2000+1\times Q'}{6.3} \] \[ Q'=890\,\mathrm{kvar} \] を得ます。よって、必要なコンデンサ容量は \[ Q_C=Q-Q' =2666.7-890 =1776.7\,\mathrm{kvar} \] です。最も近い値は \(1800\,\mathrm{kvar}\) です。したがって、(b) は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。