カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2013)平成25年度 A問題問2
問題画像
1 / 1 問目

解説

事業用電気工作物である需要設備について、工事計画の事前届出が必要となるのは、原則として受電電圧が \(10{,}000\,\mathrm{V}\) 以上の需要設備の設置・変更工事です。ただし、施行規則で定める軽微な変更は届出の対象外となります。 - (1) は受電電圧が \(6{,}600\,\mathrm{V}\) であり、\(10{,}000\,\mathrm{V}\) 未満です。最大電力が \(2{,}000\,\mathrm{kW}\) であっても、事前届出の対象となる受電電圧の要件を満たしません。 - (2)、(3) も受電電圧が \(6{,}600\,\mathrm{V}\) であるため、受電用遮断器の取替えや遮断電流の変更であっても、この事前届出の対象ではありません。 - (4) は受電電圧が \(22{,}000\,\mathrm{V}\) であり、\(10{,}000\,\mathrm{V}\) 以上です。この需要設備で使用する受電用遮断器を取り替える工事は、軽微な変更として除外される条件が示されていないため、工事計画の事前届出の対象となります。 - (5) は、同容量の変圧器への取替えであり、施行規則上の軽微な変更に該当するため、事前届出を要しません。 したがって、**(4)** が適切です。