1 / 1 問目
解説
機械器具の金属製外箱等には、感電防止のため原則として接地工事が必要です。ただし、電気設備技術基準の解釈では、所定の感電防止措置が講じられる場合には接地工事を省略できます。
**(ア)** は、電気用品安全法の適用を受ける**二重絶縁の構造**の機械器具です。二重絶縁構造では、基礎絶縁に加えて保護絶縁が設けられ、充電部と外箱との間の絶縁が強化されます。このため、外箱の接地を省略できる条件に該当します。
**(イ)** は**絶縁変圧器**です。二次側線間電圧が \(300\,\mathrm{V}\) 以下、容量が \(3\,\mathrm{kV\cdot A}\) 以下の絶縁変圧器を用い、その負荷側電路を接地しない場合は、二次側が大地から絶縁されるため、接地省略の条件となります。単巻変圧器は一次側と二次側が電気的に絶縁されないため、該当しません。
**(ウ)** および **(エ)** は、乾燥した場所以外に施設する低圧用機械器具の電路に設ける漏電遮断器の条件です。電気用品安全法の適用を受ける電流動作型漏電遮断器で、定格感度電流は \(15\,\mathrm{mA}\) 以下、動作時間は \(0.1\,\mathrm{s}\) 以下でなければなりません。
したがって、空欄の組合せは「二重絶縁の構造、絶縁変圧器、\(15\,\mathrm{mA}\)、\(0.1\,\mathrm{s}\)」となり、**(2)** が適切です。
さらに調べる