アークを生じる開閉器等は、動作時に発生するアークによって周囲の可燃物が着火しないように施設する必要があります。
空欄(ア)は、木製の壁・天井と並べて隔離または離隔の対象とされていることから、**可燃性のもの**です。
離隔距離は、開閉器等の使用電圧に応じて定められています。
- 高圧:\(1\,\mathrm{m}\)
- 特別高圧で\(35{,}000\,\mathrm{V}\)以下:\(2\,\mathrm{m}\)
- ただし、アークの方向および長さを、火災のおそれがないよう制限した場合は\(1\,\mathrm{m}\)
- 特別高圧で\(35{,}000\,\mathrm{V}\)超:\(2\,\mathrm{m}\)
したがって、(ア)が「可燃性のもの」、(イ)が\(1\,\mathrm{m}\)、(ウ)が\(2\,\mathrm{m}\)となる組合せを選びます。したがって、**(3)** が適切です。