地中電線路は、電線にケーブルを使用し、管路式・暗きょ式・直接埋設式のいずれかにより施設します。
(1)は、ケーブルを用いて暗きょ式で施設しており、認められる施設方法です。
(2)の管路式では、電線を収める管は車両その他の重量物による圧力に耐えるものでなければなりません。したがって適切です。
(3)の暗きょ式では、地中電線に耐燃措置を施す必要があります。したがって適切です。
(4)の直接埋設式では、衝撃から保護するため、地中電線を堅ろうなトラフその他の防護物に収めます。したがって適切です。
高圧地中電線路を公道の下に管路式で埋設する場合は、地表面に埋設位置を示す標識を設けます。この標識には物件の名称、管理者名および電圧を表示しますが、その表示間隔は **2 m以下** です。10 m間隔とする記述は基準に適合しません。