カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2013)平成25年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

高圧受電設備の単線結線図における、各機器の接続先と役割から判断します。 (ア)は、GR付PASにおいて地絡を検出するための零相変流器です。地絡時の零相電流を検出してGRを動作させるため、**ZCT**となります。 (イ)は、VTから電圧入力を、CTから電流入力を受けています。電圧と電流の両方を用いて使用電力量を積算する計器なので、**電力量計**です。 (ウ)は、DSを介して高圧母線に接続され、接地極 \(E_A\) に接地されています。雷サージなどの異常電圧を大地へ放電する機器であるため、**避雷器**です。 (エ)は、主回路のCT二次側に接続され、電流計用のASとは別に設けられています。CTで検出した電流によりVCBを保護動作させる継電器なので、**過電流継電器**です。過負荷継電器は一般に電動機の過負荷保護に用いるものであり、この高圧受電回路のCT・VCBによる保護装置には該当しません。 したがって、**(1)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。