カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2013)平成25年度 B問題問13
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) B種接地工事の接地抵抗値は、変圧器の高圧側に1線地絡が生じたときの地絡電流を \(I_g\) として定めます。 低圧電路の対地電圧が \(150\,\mathrm{V}\) を超えた場合に、2秒以内に高圧電路を自動遮断する装置があるときは、許容されるB種接地抵抗値の上限は次式です。 \[ R_B \leq \frac{300}{I_g} \] 本問では、遮断時間が \(1.2\,\mathrm{s}\) であり2秒以内です。また、高圧側の1線地絡電流は \(I_g=3\,\mathrm{A}\) であるため、 \[ R_B \leq \frac{300}{3}=100\,\Omega \] となります。したがって、(a) は **(5)** です。 ## (b) 完全地絡時には、低圧電路の使用電圧 \(100\,\mathrm{V}\) が、B種接地抵抗 \(R_B\) と電動ポンプ外箱のD種接地抵抗 \(R_D\) によって分圧されます。 外箱の対地電圧 \(V_D\) は、 \[ V_D=100\frac{R_D}{R_B+R_D} \] です。(a)より \(R_B=100\,\Omega\) を用い、外箱の対地電圧を \(25\,\mathrm{V}\) 以下とする条件を適用すると、 \[ 100\frac{R_D}{100+R_D}\leq 25 \] \[ 100R_D\leq 2500+25R_D \] \[ 75R_D\leq 2500 \] \[ R_D\leq 33.3\,\Omega \] よって、この上限値を超えない選択肢のうち最も近い値は \(30\,\Omega\) です。したがって、(b) は **(4)** です。