現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
平衡Y結線負荷であり、各相の抵抗とコイルは直列に接続されています。電源の線間電圧は \(V_L=200\,\mathrm{V}\) なので、負荷の相電圧は
\[
V_{\mathrm{ph}}=\frac{V_L}{\sqrt{3}}
=\frac{200}{\sqrt{3}}\,\mathrm{V}
\]
です。
コイルのリアクタンスは
\[
X_L=2\pi fL
=2\pi\times 50\times 7.96\times10^{-3}
\fallingdotseq 2.50\,\Omega
\]
となります。したがって、1相分のインピーダンスは
\[
Z=6+j2.50\,\Omega,
\qquad |Z|=\sqrt{6^2+2.50^2}=6.50\,\Omega
\]
です。
各相の電流は
\[
I=\frac{V_{\mathrm{ph}}}{|Z|}
=\frac{200/\sqrt{3}}{6.50}
\fallingdotseq 17.8\,\mathrm{A}
\]
です。有効電力は抵抗成分で消費される電力であるため、三相全体では
\[
P=3I^2R
=3\times (17.8)^2\times 6
\fallingdotseq 5.68\times10^3\,\mathrm{W}
\]
となります。
よって、(a) は **(4)** です。
## (b)
力率を1にするには、負荷の誘導性無効電力をコンデンサの容量性無効電力で打ち消せばよいことになります。
負荷1相あたりの誘導性無効電力は \(I^2X_L\) であるため、三相負荷全体の無効電力は
\[
Q_L=3I^2X_L
=3\times (17.8)^2\times 2.50
\fallingdotseq 2.37\times10^3\,\mathrm{var}
\]
です。
コンデンサはΔ結線であるため、各コンデンサには線間電圧 \(200\,\mathrm{V}\) が加わります。Δ結線コンデンサ全体の容量性無効電力の大きさは
\[
Q_C=3\omega C V_L^2
\]
です。力率1の条件 \(Q_C=Q_L\) より、
\[
C=\frac{Q_L}{3\omega V_L^2}
=\frac{2.37\times10^3}{3\times 2\pi\times50\times200^2}
\fallingdotseq 6.28\times10^{-5}\,\mathrm{F}
\]
となります。
よって、(b) は **(1)** です。
さらに調べる