第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2013)平成25年度 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

Y-Y-Δ結線は、一次側・二次側を星形結線、三次側をΔ結線とする3巻線変圧器の結線方式です。 Y結線では各相巻線の一端を共通に接続した中性点を取り出せます。この中性点は系統の接地方式に応じて接地できるため、「一次若しくは二次の巻線の中性点を接地することができない」とする記述は誤りです。 一方、Y-Y結線では一次・二次間の位相変位は生じません。そのため、両側の系統を同位相とする必要がある箇所に適します。また、Δ結線の三次巻線を設けると、励磁電流に含まれる第三調波成分がΔ回路内を循環でき、誘導起電力波形のひずみを抑制できます。三次巻線は調相設備の接続や所内電源にも利用可能です。 したがって、**(2)** が適切です。