1 / 1 問目
解説
架空送電線路では、電線の機械的強度を確保するとともに、風による振動や相間接近を防止するため、各種の付属装置を用います。
(1)の鋼心アルミより線(ACSR)は、中心の亜鉛めっき鋼より線で強度を受け持ち、その周囲を硬アルミ線でより合わせた電線です。記述は正しいです。
(2)のアーマロッドは、クランプ付近の電線に巻き付けて補強する保護材です。微風振動などによる繰返し曲げで生じる疲労や、素線切れを防止します。
(3)のダンパは、電線に発生する微風振動を抑制し、振動に起因する疲労・損傷を防ぐための装置です。
(4)のスペーサは、多導体方式における各導体間の間隔を保つ装置です。電磁吸引力や風圧による導体相互の接近・衝突を防止します。
(5)の記述は、棒状の絶縁物の両端に金具を取り付けた**長幹がいし**の構造を説明したものです。懸垂がいしは、一般に皿形のがいしユニットを必要な絶縁耐力に応じて連結して使用します。したがって、**(5)** が誤っています。
さらに調べる