支持物について水平方向のつり合いを考えます。架線の水平張力は左向きに \(T\) です。 支線が支持物を右向きに引く水平成分を \(H\) とすると、水平力のつり合いより \[ H=T \] となります。 この支線は支線柱にも同じ大きさの水平力 \(T\) を左向きに及ぼします。支線柱では、追支線の張力 \(T_2\) の水平成分がこれとつり合います。 追支線 \(DE\) の長さは \[ \sqrt{h_2^2+\ell_2^2} \] であるため、張力 \(T_2\) の水平成分は \[ T_2\frac{\ell_2}{\sqrt{h_2^2+\ell_2^2}} \] です。したがって、支線柱の水平方向のつり合いから \[ T=T_2\frac{\ell_2}{\sqrt{h_2^2+\ell_2^2}} \] となり、これを \(T_2\) について解くと \[ T_2=\frac{T\sqrt{h_2^2+\ell_2^2}}{\ell_2} \] を得ます。\(h_1\) および \(\ell_1\) は、支線に生じる力の大きさには関係しますが、水平方向の伝達力は \(T\) であるため、この式には現れません。 したがって、**(1)** が適切です。