カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2013)平成25年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

誘電体に交流電圧を加えたときの電流は、理想的な静電容量による充電電流と、絶縁体の導電性・分極の遅れなどに起因する損失電流に分けて考えられます。 電圧より位相が \(90^\circ\) 進む充電電流は無効電流であり、平均電力を消費しません。実際、電圧と電流の位相差を \(\phi\) とすると、有効電力は \[ P=VI\cos\phi \] で表されます。位相差が \(90^\circ\) なら \(\cos 90^\circ=0\) であるため、この電流成分による損失は生じません。誘電体損は、電圧と同相の損失電流成分によって発生します。 なお、シース損は金属シースに誘導される電流による損失であり、クロスボンド接地はシース循環電流を抑えてその低減に用いられます。また、導体の抵抗損は \(I^2R\) に従い、絶縁体の劣化は一般に誘電体損の増加要因となります。 したがって、**(1)** が誤っています。
会員登録・ログイン後に利用できます。