1 / 1 問目
解説
高圧配電線路で短絡・地絡事故が発生すると、配電用変電所の**保護継電器**が故障電流を検出し、遮断器を開放して送電を停止します。
送電停止時には、線路に設置された区分用開閉器はいったん**開放**します。その後、変電所の遮断器を再投入して送電を再開すると、各区分用開閉器は電源側から順に電圧の印加を検出し、設定された時限後に**投入**します。
このように、区分用開閉器を時限付きで電源側から順次投入し、故障がある区間へ送電された時点で再び遮断器を動作させることで故障区間を判別する方式を、**時限順送方式**という。
図では、区分用開閉器の動作時限がそれぞれ7秒であるため、送電再開後の投入時刻は電源側から順に次のようになります。
\[
7\,\mathrm{s},\quad 14\,\mathrm{s},\quad 21\,\mathrm{s},\quad 28\,\mathrm{s}
\]
22秒前後で再び送電停止となったのは、21秒後に3台目の区分用開閉器が投入された直後に故障電流が流れたことを示します。したがって、故障箇所は3台目と4台目の区分用開閉器の間、すなわち図の **d区間** です。
したがって、**(3)** が適切です。