カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2013)平成25年度 A問題問13
問題画像
1 / 1 問目

解説

各負荷はいずれも力率0.8(遅れ)であり、電圧位相差は十分小さいものとして扱うため、同一力率の負荷電流は大きさを加算して各区間の電流を求められます。 - 区間ABを流れる電流:B点負荷分の \(100\,\mathrm{A}\) - 区間SAを流れる電流:A点およびB点負荷分の \(150+100=250\,\mathrm{A}\) 力率 \(\cos\varphi=0.8\) であるから、 \[ \sin\varphi=\sqrt{1-0.8^2}=0.6 \] です。 三相3線式線路の線間電圧降下は、位相差が小さい場合、各区間について \[ \Delta V=\sqrt{3}I(R\cos\varphi+X\sin\varphi) \] で近似できます。1 km当たりの電圧降下に関係するインピーダンス成分は、 \[ R\cos\varphi+X\sin\varphi =0.3\times0.8+0.2\times0.6 =0.36\,\Omega \] です。 したがって、S点からB点までの電圧降下は、各区間の降下の和として \[ \begin{aligned} \Delta V &=\sqrt{3}\times0.36\times(250\times1+100\times1)\\ &=\sqrt{3}\times0.36\times350\\ &\approx218.2\,\mathrm{V} \end{aligned} \] となります。 よってB点の線間電圧は、 \[ V_B=6900-218.2\approx6681.8\,\mathrm{V} \] です。したがって、**(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。