現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
負荷の有効電力を \(P\)、力率を \(\cos\phi=0.87\) とすると、遅れ無効電力は
\[
Q=P\tan\phi
\]
である。したがって、力率を1にするためには、この遅れ無効電力と同じ大きさの進み無効電力をコンデンサで供給すればよい。
\[
\tan\phi
=\frac{\sqrt{1-0.87^2}}{0.87}
\approx 0.567
\]
\[
Q_c=40\times0.567
\approx22.7\ \mathrm{Mvar}
\]
よって、(a) は **(3)** です。
## (b)
電源側および送電線路を含む百分率インピーダンスは、基準容量 \(10\ \mathrm{MVA}\) に対して
\[
x=6.0\%=0.06
\]
である。抵抗を無視すると、受電端でコンデンサを開閉したときの電圧変動率は、コンデンサ容量 \(Q_c\) による無効電力変化から近似的に
\[
\frac{\Delta V}{V}
=x\frac{Q_c}{S_{\mathrm{base}}}
\]
となる。電圧変動率を \(2.0\%=0.020\) 以下とする条件より、
\[
0.020=0.06\times\frac{Q_c}{10}
\]
\[
Q_c=\frac{0.020\times10}{0.06}
\approx3.33\ \mathrm{Mvar}
\]
したがって、コンデンサ単機容量の最大値として最も近いものは \(3.3\ \mathrm{Mvar}\) である。よって、(b) は **(3)** です。
さらに調べる