現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
百分率リアクタンスは、基準容量を変更すると容量に反比例して変化します。変圧器のリアクタンスは、自己容量基準で \(15.0\%\) です。
送電線の百分率インピーダンス \(5.0\%\) は基準容量 \(100\,\mathrm{MVA}\) での値なので、変圧器容量 \(20\,\mathrm{MVA}\) を基準に換算すると、
\[
x_{\mathrm{L}}=5.0\times\frac{20}{100}=1.0\%
\]
となります。抵抗分は無視でき、送電線と変圧器のリアクタンスは直列であるため加算できます。
\[
x_{20\,\mathrm{MVA}}=1.0+15.0=16.0\%
\]
これを基準容量 \(10\,\mathrm{MVA}\) に換算すると、
\[
x_{10\,\mathrm{MVA}}
=16.0\times\frac{10}{20}
=8.0\%
\]
したがって、(a) は **(2)** です。
## (b)
(a)で求めた合成リアクタンスは、\(20\,\mathrm{MVA}\) 基準で \(16.0\%=0.16\) です。したがって、A点における三相短絡時の短絡容量は、
\[
P_s=\frac{20}{0.16}=125\,\mathrm{MVA}
\]
となります。
三相短絡容量 \(P_s\)、線間電圧 \(V\)、短絡電流 \(I\) の関係は
\[
P_s=\sqrt{3}VI
\]
です。A点は変圧器二次側であり、線間電圧は \(6.6\,\mathrm{kV}\) であるため、
\[
I=\frac{125}{\sqrt{3}\times6.6}
=10.9\,\mathrm{kA}
\]
よって、事故電流に最も近い値は \(11\,\mathrm{kA}\) です。したがって、(b) は **(4)** です。
さらに調べる