カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2013)平成25年度 B問題問17
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 百分率リアクタンスは、基準容量を変更すると容量に反比例して変化します。変圧器のリアクタンスは、自己容量基準で \(15.0\%\) です。 送電線の百分率インピーダンス \(5.0\%\) は基準容量 \(100\,\mathrm{MVA}\) での値なので、変圧器容量 \(20\,\mathrm{MVA}\) を基準に換算すると、 \[ x_{\mathrm{L}}=5.0\times\frac{20}{100}=1.0\% \] となります。抵抗分は無視でき、送電線と変圧器のリアクタンスは直列であるため加算できます。 \[ x_{20\,\mathrm{MVA}}=1.0+15.0=16.0\% \] これを基準容量 \(10\,\mathrm{MVA}\) に換算すると、 \[ x_{10\,\mathrm{MVA}} =16.0\times\frac{10}{20} =8.0\% \] したがって、(a) は **(2)** です。 ## (b) (a)で求めた合成リアクタンスは、\(20\,\mathrm{MVA}\) 基準で \(16.0\%=0.16\) です。したがって、A点における三相短絡時の短絡容量は、 \[ P_s=\frac{20}{0.16}=125\,\mathrm{MVA} \] となります。 三相短絡容量 \(P_s\)、線間電圧 \(V\)、短絡電流 \(I\) の関係は \[ P_s=\sqrt{3}VI \] です。A点は変圧器二次側であり、線間電圧は \(6.6\,\mathrm{kV}\) であるため、 \[ I=\frac{125}{\sqrt{3}\times6.6} =10.9\,\mathrm{kA} \] よって、事故電流に最も近い値は \(11\,\mathrm{kA}\) です。したがって、(b) は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。