1 / 1 問目
解説
配電線路の電圧維持では、負荷電流による電圧降下を小さくすること、または電圧を適切に調整することが重要です。
配電線路の電圧降下は、概略的に次のように表されます。
\[
\Delta V \approx I(R\cos\theta + X\sin\theta)
\]
ここで、\(I\) は負荷電流、\(R\) は線路抵抗、\(X\) は線路リアクタンス、\(\cos\theta\) は力率です。
各選択肢を確認します。
- **(1)** 負荷時タップ切換変圧器や負荷時電圧調整器により、送り出し電圧を調整できるため有効です。
- **(2)** 力率改善用コンデンサを設置すると無効電流が減少し、電圧降下を抑えられるため有効です。
- **(3)** 太い配電線に張り替えると線路抵抗が小さくなり、電圧降下が減少するため有効です。
- **(4)** 配電線のこう長を延長すると、線路インピーダンスが増加し、電圧降下が大きくなります。したがって、電圧維持には逆効果です。
- **(5)** 柱上変圧器を負荷の中心に設置すると、低圧側の線路長を短くでき、電圧降下を抑えられるため有効です。
したがって、電圧維持に有効な対策として**誤っているものは (4)** です。