1 / 1 問目
解説
短絡比は、定格電圧を発生させる界磁電流における短絡電流と、定格電流との比です。電機子抵抗を無視すると、短絡比 \(K_s\) と同期リアクタンスの単位法値 \(x_s\) には次の関係があります。
\[
x_s = \frac{1}{K_s}
\]
短絡比は \(K_s=1.25\) であるため、同期リアクタンスの単位法値は
\[
x_s=\frac{1}{1.25}=0.80
\]
三相のインピーダンス基準値は、線間定格電圧 \(V\) と定格電流 \(I\) から
\[
Z_{\mathrm{base}}=\frac{V}{\sqrt{3}I}
\]
であるので、
\[
Z_{\mathrm{base}}
=\frac{6.6\times10^3}{\sqrt{3}\times1050}
\fallingdotseq 3.63\,\Omega
\]
したがって同期インピーダンスは
\[
X_s=x_s Z_{\mathrm{base}}
=0.80\times3.63
\fallingdotseq2.90\,\Omega
\]
となります。したがって、**(2)** が適切です。