現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
短絡試験では、印加電圧は小さいため鉄損は無視でき、電力計の指示値は主として定格電流時の銅損を表します。
定格容量は \(10\,\mathrm{kV\cdot A}\)、高圧側定格電圧は \(1000\,\mathrm{V}\) なので、高圧側の定格電流は
\[
I_1=\frac{10\times10^3}{1000}=10\,\mathrm{A}
\]
です。短絡試験における電力計指示 \(120\,\mathrm{W}\) は、巻線の高圧側換算抵抗 \(R_{\mathrm{eq}}\) による損失 \(I_1^2R_{\mathrm{eq}}\) とみなせます。
\[
120=10^2R_{\mathrm{eq}}
\]
\[
R_{\mathrm{eq}}=1.2\,\mathrm{\Omega}
\]
よって、(a) は **(2)** です。
## (b)
無負荷試験での電力計指示 \(80\,\mathrm{W}\) は、定格電圧時の鉄損です。
\[
P_i=80\,\mathrm{W}
\]
また、短絡試験で定格電流を流したときの指示 \(120\,\mathrm{W}\) は、定格負荷時の銅損です。
\[
P_c=120\,\mathrm{W}
\]
力率 \(\cos\phi=1\) の定格運転では、出力は
\[
P_2=10\,\mathrm{kV\cdot A}\times1=10\,\mathrm{kW}
\]
全損失は \(80+120=200\,\mathrm{W}\) であるため、効率は
\[
\eta=\frac{P_2}{P_2+P_i+P_c}\times100
=\frac{10000}{10000+80+120}\times100
\]
\[
\eta\fallingdotseq98.0\,\%
\]
となります。よって、(b) は **(4)** です。