OCRの動作前は、トリップコイル回路はOCR内の接点により短絡されており、電流計が示す電流は可変抵抗 \(R\) に流れる電流となる。OCRの内部抵抗などは無視できるので、電流を \(9\,\mathrm{A}\) に設定したときの試験電圧は \[ V=9R \] である。 OCRが動作すると接点が開き、トリップコイルの誘導性リアクタンス \(10\,\Omega\) が \(R\) と直列に入る。このときの回路インピーダンスの大きさは \[ Z=\sqrt{R^2+10^2} \] となる。したがって、トリップコイルに流れる電流 \(I\) は \[ I=\frac{V}{Z} =\frac{9R}{\sqrt{R^2+10^2}} \] である。 VCBを正常に動作させるには \(I\geq3.0\,\mathrm{A}\) が必要であるから、 \[ \frac{9R}{\sqrt{R^2+100}}\geq3 \] \[ 81R^2\geq9(R^2+100) \] \[ 72R^2\geq900 \] \[ R\geq\sqrt{12.5}\fallingdotseq3.54\,\Omega \] となる。 選択肢のうち、この値以上で最小の抵抗値は \(5\,\Omega\) である。したがって、**(2)** が適切です。