カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度上期 A問題問11
問題画像
1 / 1 問目

解説

三相交流方式の特徴として誤っているものを選ぶ問題です。 正解は **(2)** です。 (2)では、同一材料の電線を用い、同じ線間電圧・同じ送電電力・同じ送電距離・同じ電力損失で送電するとき、三相3線式と単相2線式で必要な電線の総重量が同等である、と述べています。 しかし、これは誤りです。 単相2線式では、送電電力を \(P\)、線間電圧を \(V\)、力率を \(\cos\phi\) とすると、電流は \[ I_1=\frac{P}{V\cos\phi} \] です。 一方、三相3線式では \[ P=\sqrt{3}VI_3\cos\phi \] より、線電流は \[ I_3=\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\phi} \] となります。 同じ電力損失にする条件を考えると、単相2線式の損失は \[ P_{\mathrm{loss1}}=2I_1^2R_1 \] 三相3線式の損失は \[ P_{\mathrm{loss3}}=3I_3^2R_3 \] です。これらを等しくすると、三相側の各線の抵抗は単相側の約2倍にできます。抵抗が2倍ということは、同じ材料・同じ長さなら断面積は約半分でよいことになります。 したがって、三相3線式の総電線量は \[ 3\times\frac{1}{2}=\frac{3}{2} \] 本分となり、単相2線式の \[ 2 \] 本分と比べて、 \[ \frac{\frac{3}{2}}{2}=\frac{3}{4} \] となります。 つまり、三相3線式の必要電線量は単相2線式の **約75%** で済み、同等ではありません。 よって、誤っている記述は **(2)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。