1 / 1 問目
解説
三相交流方式の特徴として誤っているものを選ぶ問題です。
正解は **(2)** です。
(2)では、同一材料の電線を用い、同じ線間電圧・同じ送電電力・同じ送電距離・同じ電力損失で送電するとき、三相3線式と単相2線式で必要な電線の総重量が同等である、と述べています。
しかし、これは誤りです。
単相2線式では、送電電力を \(P\)、線間電圧を \(V\)、力率を \(\cos\phi\) とすると、電流は
\[
I_1=\frac{P}{V\cos\phi}
\]
です。
一方、三相3線式では
\[
P=\sqrt{3}VI_3\cos\phi
\]
より、線電流は
\[
I_3=\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\phi}
\]
となります。
同じ電力損失にする条件を考えると、単相2線式の損失は
\[
P_{\mathrm{loss1}}=2I_1^2R_1
\]
三相3線式の損失は
\[
P_{\mathrm{loss3}}=3I_3^2R_3
\]
です。これらを等しくすると、三相側の各線の抵抗は単相側の約2倍にできます。抵抗が2倍ということは、同じ材料・同じ長さなら断面積は約半分でよいことになります。
したがって、三相3線式の総電線量は
\[
3\times\frac{1}{2}=\frac{3}{2}
\]
本分となり、単相2線式の
\[
2
\]
本分と比べて、
\[
\frac{\frac{3}{2}}{2}=\frac{3}{4}
\]
となります。
つまり、三相3線式の必要電線量は単相2線式の **約75%** で済み、同等ではありません。
よって、誤っている記述は **(2)** です。