カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2021)令和3年度 B問題問15
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 定格容量は出力側で見た値であり、力率1.0の全負荷時出力は \[ P_2=10\,\mathrm{kV\cdot A}\times 1.0=10\,\mathrm{kW} \] です。効率 \(\eta\) は \(\eta=P_2/P_1\) なので、全損失 \(P_{\mathrm{loss}}\) は \[ P_{\mathrm{loss}} =P_1-P_2 =P_2(\frac{1}{\eta}-1) \] となります。 \[ P_{\mathrm{loss}} =10000(\frac{1}{0.97}-1) =309.3\,\mathrm{W} \] 全負荷時の銅損と鉄損の比は \(2:1\) であるから、銅損は全損失の \(\frac{2}{3}\) です。 \[ P_{\mathrm{cu,FL}} =309.3\times\frac{2}{3} =206.2\,\mathrm{W} \] したがって、全負荷における銅損として最も近いのは **(2)** です。 ## (b) 変圧器では、鉄損は負荷にかかわらずほぼ一定であり、銅損は負荷率の2乗に比例します。負荷率を \(x\) とすると、効率が最大となる条件は \[ P_{\mathrm{cu}}=P_{\mathrm{fe}} \] です。 全負荷時の損失比が銅損:鉄損 \(=2:1\) であるため、全負荷時の鉄損は \[ P_{\mathrm{fe}}=\frac{1}{2}P_{\mathrm{cu,FL}} \] です。一方、負荷率 \(x\) のときの銅損は \(x^2P_{\mathrm{cu,FL}}\) であるから、最大効率条件より \[ x^2P_{\mathrm{cu,FL}} =\frac{1}{2}P_{\mathrm{cu,FL}} \] \[ x=\frac{1}{\sqrt{2}}=0.707 \] よって、効率が最大となる負荷は全負荷の \(70.7\,\%\) であり、**(3)** です。