現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
定格容量は出力側で見た値であり、力率1.0の全負荷時出力は
\[
P_2=10\,\mathrm{kV\cdot A}\times 1.0=10\,\mathrm{kW}
\]
です。効率 \(\eta\) は \(\eta=P_2/P_1\) なので、全損失 \(P_{\mathrm{loss}}\) は
\[
P_{\mathrm{loss}}
=P_1-P_2
=P_2(\frac{1}{\eta}-1)
\]
となります。
\[
P_{\mathrm{loss}}
=10000(\frac{1}{0.97}-1)
=309.3\,\mathrm{W}
\]
全負荷時の銅損と鉄損の比は \(2:1\) であるから、銅損は全損失の \(\frac{2}{3}\) です。
\[
P_{\mathrm{cu,FL}}
=309.3\times\frac{2}{3}
=206.2\,\mathrm{W}
\]
したがって、全負荷における銅損として最も近いのは **(2)** です。
## (b)
変圧器では、鉄損は負荷にかかわらずほぼ一定であり、銅損は負荷率の2乗に比例します。負荷率を \(x\) とすると、効率が最大となる条件は
\[
P_{\mathrm{cu}}=P_{\mathrm{fe}}
\]
です。
全負荷時の損失比が銅損:鉄損 \(=2:1\) であるため、全負荷時の鉄損は
\[
P_{\mathrm{fe}}=\frac{1}{2}P_{\mathrm{cu,FL}}
\]
です。一方、負荷率 \(x\) のときの銅損は \(x^2P_{\mathrm{cu,FL}}\) であるから、最大効率条件より
\[
x^2P_{\mathrm{cu,FL}}
=\frac{1}{2}P_{\mathrm{cu,FL}}
\]
\[
x=\frac{1}{\sqrt{2}}=0.707
\]
よって、効率が最大となる負荷は全負荷の \(70.7\,\%\) であり、**(3)** です。
さらに調べる